您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:17个,阅读:1152 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

PLC接编码器

11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2014/12/13 14:19:47
#0楼
我手上有一个信捷XC3的PLC,一个欧姆龙E6B2-CWZ6C的编码器,NPN型集电极开路输出,可以真接接吗?
如果可以的话,用外接电源怎么接。
天地不仁以万物为刍狗
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2014/12/13 14:26:58
#1楼
没用过信捷,编码器接plc都没问题。
2621
逆水行舟
文章数:405
年度积分:56
历史总积分:2621
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2014/12/13 14:49:11
#2楼
没用过这款编码器,但一般的编码器电源为5V供电,确保你的PLC接成源型输入(输入点0V有效),将编码器接上高速脉冲输入端
86078
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:597
历史总积分:86078
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/13 14:57:09
#3楼
这款编码器供电Dc5v一24V都可以,直接接没问题!
此帖发自论坛手机版
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2014/12/13 15:00:51
#4楼
回复 #3楼 ZCMY
我不明白的是这个编码器是单位西门子PLC上用的,应是共阴极输入,可是信捷的共阳极啊。
天地不仁以万物为刍狗
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/12/13 17:51:21
#5楼
接到对应AB相端子就行
此帖发自论坛手机版
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/13 20:31:32
#6楼
正负接plc的24+ 24—  a接x0 b接x1就OK
2680
九翱九天
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:2680
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2014/12/13 20:37:35
#7楼
直接接就行,绝对木有问题
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/12/13 22:00:51
#8楼
看一下信捷的plc高速输入端口的要求,跟编码器是否匹配,否则加匹配电路。
此帖发自论坛手机版
5375
ytleader
文章数:1149
年度积分:48
历史总积分:5375
注册时间:2006/10/23
发站内信
发表于:2014/12/13 22:27:14
#9楼
npn的没有问题的
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005