厂里一套设备安装现场处在防爆生产装置旁边,对防爆性能有要求
现场有两仪表就地柜,里面有很多220电源因此控制柜需防爆措施,厂家使用了充气正压防爆模式,但使用效果不好,因柜内密封圈小密封螺母原因,跑气严重,造成柜内风压探头低压动作,报警声光常常动作
附件 c4.jpg
此帖发自论坛手机版
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/10 9:12:44
#1楼
想办法解决啊。
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/12/10 9:16:03
#2楼
由于柜内配置仪表质量不好,常常维修,每一次后密封都不好,报警响起来没完,现把报警电源直接拆了
此帖发自论坛手机版
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/10 9:19:17
#3楼
拆了治标不治本啊。
21265
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1240
历史总积分:21265
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/12/10 10:55:15
#4楼
经常要打开确实麻烦
此帖发自论坛手机版
14433
卢学斌
文章数:5277
年度积分:240
历史总积分:14433
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/10 12:11:23
#5楼
换质量好的仪表。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/10 12:22:30
#6楼
那会要时常充气吗。
此帖发自论坛手机版
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/10 12:29:16
#7楼
换好的仪表,经常维修不是办法,可中国造目前又有多少维修量少的
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/12/10 12:39:15
#8楼
换质量好的仪表和密封圈。
此帖发自论坛手机版
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/12/11 21:36:47
#9楼
始终向里冲仪表风
此帖发自论坛手机版