本人使用一个旋转编码器安装在电机轴上,通过采集的脉冲来做步进动作,还请大侠指导。编码器的脉冲是1000/转。我如何将设定的位移以及旋转编码器所得到的脉冲进行关联?
譬如我假设位移100mm,编码器旋转10转,也就是10000个脉冲,通过C235我记录到10000个脉冲,我怎么从C235里面取出这个值来跟我设定的值比较?同是控制电机停转以及复位C235呢?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/12/5 22:47:57
#1楼
 高速计数器比较指令等,把手册拿过来参考。
897
2319298611
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2014/10/20
发站内信
发表于:2014/12/5 23:11:11
#2楼
回复 #1楼 ZHTOK
就是看的有点模棱两可才求教的啊
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2014/12/6 8:31:16
#3楼
高速计数,运算,得到距离,比较就行了
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/12/6 8:42:40
#4楼
以下是引用23192986112014/12/5 23:11:11的发言:
就是看的有点模棱两可才求教的啊
   给自己点信心和勇气。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/6 9:15:33
#5楼
楼主加油。
2828
415150043
文章数:771
年度积分:119
历史总积分:2828
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/12/6 9:43:19
#6楼
加油,建议用高速比较指令,复位很简单,直接清零即可,或用RST。试试看!
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/6 12:20:38
#7楼
DHSCS  k10000 c235 m100
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/6 13:06:38
#8楼
计算呗,看看编码器转一圈实际走多少距离
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/12/6 14:23:38
#9楼
版主已给出指令