您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:3118 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/12/5 16:06:55
#0楼
前几天发了一个贴(电磁阀交流与直流能互换吗)http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=396579
有的说能换,有的说不行,我又找了两个,一个直流,一个交流。看图,看线圈,动铁芯,两个都一样,不知交直流的区别在哪里,继电器就能看出交直流的区别
附件 000.jpg
[此贴子已经被作者于2014/12/5 16:11:37编辑过]
1100
664313173
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2014/9/25
发站内信
发表于:2014/12/5 16:16:54
#1楼
应该不可以吧。因为交流用在直流电上肯定不动作加上会烧掉。个人意见。
兴趣是最好的导师!!!
13484
1531214350
文章数:3374
年度积分:74
历史总积分:13484
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2014/12/5 16:29:27
#2楼
区别就是,直流和交流线圈的线径和匝数设计不同。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/5 18:48:28
#3楼
以下是引用15312143502014/12/5 16:29:27的发言:
区别就是,直流和交流线圈的线径和匝数设计不同。
同意。
20083
honghaii
文章数:7990
年度积分:446
历史总积分:20083
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/12/5 18:56:00
#4楼
试了吗lz,我还没试呢
此帖发自论坛手机版
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/5 19:05:23
#5楼
想来,如果设计不是交直流两用,应当是不能互换的;原因可参考2楼。
此帖发自论坛手机版
2306
hongmei
文章数:178
年度积分:53
历史总积分:2306
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2014/12/5 19:12:40
#6楼
我试过,因为安全问题,交流220的换成DC24的,伐没换,换的线圈,没啥不合适,动作正常,半年了,现在还可以。
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/12/5 19:16:38
#7楼
我一直觉得直流比交流的耐用,就是成本大点
此帖发自论坛手机版
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2014/12/5 19:31:24
#8楼
我是没太听明白你的意思,你是说把220V的线圈换到原来上24V线圈的阀上吗?
这个没什么问题的,只要内径一样就行。
还是说的是把24V的线圈接上220V的电源用啊,这个是一定烧的。
天地不仁以万物为刍狗
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/12/5 21:24:48
#9楼
  直流寿命长啊。