您现在所在的是:

电工技术

回帖:42个,阅读:5352 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/12/3 12:18:21
#0楼
有一个220V交流线圈的电磁阀,想用在另一个设备上,这个设备用的是24V直流电的电磁阀,我把交流电磁阀拿来只换上24V直流线圈,行吗
21078
hwl123
文章数:5845
年度积分:59
历史总积分:21078
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/12/3 12:29:04
#1楼
应该不行的。
[此贴子已经被作者于2014/12/3 12:30:36编辑过]
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/3 12:44:06
#2楼
表情你只是换一下线圈  你可以试一下 应该也是可以动作
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/12/3 12:46:18
#3楼
可以线圈要同尺寸
此帖发自论坛手机版
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/12/3 13:02:01
#4楼
 24V直流电源能吃得消可以。
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/3 13:03:08
#5楼
看看能不能动作
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19156
1053370790
文章数:4394
年度积分:1219
历史总积分:19156
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/12/3 13:46:26
#6楼
电磁阀型号相同就行,不同建议不要。
此帖发自论坛手机版
23516
mengx9806
文章数:10975
年度积分:1255
历史总积分:23516
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2014/12/3 13:57:31
#7楼
只要线圈没坏,单纯的换阀体是没关系 的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/3 14:24:42
#8楼
应该可以的。
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/3 15:40:08
#9楼
楼主可以试试啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005