您现在所在的是:

电工技术

回帖:37个,阅读:1029 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

变压器

17998
pan_xiansheng
文章数:2370
年度积分:492
历史总积分:17998
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/12/6 9:52:39
#20楼

按0.95计算,当变压器承受100%负载时,能够输出的也只有1520KW。
[/quote
你是怎么算出是 1520KW 师傅 请细说!谢谢[/quote]

0.95是功率因素,也就是说输出1KVA容量,其中的有功容量是0.95KW(1KVA*0.95)
当功率因素=0.8时,输出1KVA,其中可输出的有功容量是0.8KW(1KVA*0.8)。
20083
honghaii
文章数:7990
年度积分:446
历史总积分:20083
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/12/6 12:17:42
#21楼
变压器满载有问题的,要降低使用寿命的,轻载的好点,我们公司500KVA的一般的也就用到300KW,太轻了。当初设计不合理啊。你按0. 95算的话太高了,发热量也大啊,对了干变还是湿变啊。这个也有区别的啊。
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/12/6 16:35:53
#22楼
变压器的标称容量乘以用电负荷的功率因数就是能输出的有功功率。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2014/12/6 16:41:00
#23楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2715
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2715
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2014/12/6 17:25:08
#24楼
按容量的80%来估算可以的
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/6 19:42:07
#25楼
1300KW  功率因数0.8算的有功功率吗?
此帖发自论坛手机版
有问题可加
659
唐家二少
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2014/12/4
发站内信
发表于:2014/12/7 1:16:12
#26楼
以下是引用pan_xiansheng2014/12/6 9:52:39的发言:

按0.95计算,当变压器承受100%负载时,能够输出的也只有1520KW。
[/quote
你是怎么算出是 1520KW 师傅 请细说!谢谢

0.95是功率因素,也就是说输出1KVA容量,其中的有功容量是0.95KW(1KVA*0.95)
当功率因素=0.8时,输出1KVA,其中可输出的有功容量是0.8KW(1KVA*0.8)。[/quote]
谢谢。你们讲功率因素只能达到0.95时 为什么我们公司的可以达到0.99呢?
659
唐家二少
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2014/12/4
发站内信
发表于:2014/12/7 1:18:21
#27楼
以下是引用yanwen02272014/12/6 9:20:09的发言:
看来楼主还要多多的学习一点时间!努力吧!
嗯嗯,加油!
659
唐家二少
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2014/12/4
发站内信
发表于:2014/12/7 1:22:56
#28楼
以下是引用唐家二少2014/12/7 1:16:12的发言:
你们讲功率因素只能达到0.95时 为什么我们公司的可以达到0.99呢?[/quote]
变压器我可以乘以功率因素 和百分子80 那如果是其他机器了我该怎么办?同样的只乘个百分子80就可以了么?
659
唐家二少
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2014/12/4
发站内信
发表于:2014/12/7 1:36:05
#29楼
以下是引用yejingmao2014/12/6 8:18:21的发言:
他估算的这个值是指满载的情况,实际情况是不能长期满负荷运行的,变压器的经济运行你还得*70-80%;还有一点提醒你一下,变压器的单位是KVA,你的负载是KW要转化下
 恩恩 谢谢这个我知道了 那如果是其他的机器呢,我该怎么算?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005