问下各位师傅,我们公司用的变压器是三相380变220的变压器(带伺服用),容量为80千伏安,这电流怎么算呢?单相的是变压器的容量除以电压再乘1.732就好了,就是不知道三相的是怎样算的。
此帖发自手机工控论坛
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/12/3 22:15:27
#1楼
以下是引用69267922014/12/3 22:07:39的发言:
问下各位师傅,我们公司用的变压器是三相380变220的变压器(带伺服用),容量为80千伏安,这电流怎么算呢?单相的是变压器的容量除以电压再乘1.732就好了,就是不知道三相的是怎样算的。
应该是三相的电压乘以根号3,单相的为什么要乘1.732?
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/12/3 22:28:53
#2楼
三相:80=1.7321*0.38*I I=121.5A
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/12/3 22:42:34
#3楼
   变压器空载电流要理论计算很繁琐的,与磁化电流和铁损电流有关,是向量的关系。空载运行时用钳表测量简单便捷。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/12/3 22:43:48
#4楼
请问楼主是三相380变三相220?
19779
1053370790
文章数:4441
年度积分:489
历史总积分:19779
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/12/3 23:06:47
#5楼
I=s/1.732/U。121A
此帖发自论坛手机版
9133
6926792
文章数:1119
年度积分:146
历史总积分:9133
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2014/12/3 23:16:44
#6楼
是的,这位师傅说得没错,单相的不用乘1.372,是我搞错啦。变压器是三相380变三相220的,因为我们用三菱的系统,它那伺服要220的电压
此帖发自手机工控论坛
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
659
唐家二少
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2014/12/4
发站内信
发表于:2014/12/4 1:59:31
#7楼
回复 #4楼 wenquan753
师父,麻烦一下,请你细说一下这个公示可以么?S是什么意思啊?代表的什么呢?这个公示是算变压器的空载电流的么?
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/12/4 7:24:09
#8楼
s容量,嘿嘿,偶猜的
此帖发自论坛手机版
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/12/4 11:40:58
#9楼
回复 #7楼 唐家二少
他那个公式中的S是变压器容量