您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:11个,阅读:641 [上一页] [1] [2] [下一页]
635
wangxianhong
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:635
注册时间:2014/5/14
发站内信
发表于:2014/12/1 21:05:44
#0楼
三菱FX3G和欧姆龙CP1H通信求助

是这样的,检测气体上的一个项目,我们一直用的欧姆龙的PLC,最近一期业主指定要用三菱PLC,现在遇到一个难题是,一期的一些数据要传到二期PLC里,方便二期的组态软件显示!我通信搞的比较少!没有做过,想请教各位大虾!有例子最好了!在此感谢了!
635
wangxianhong
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:635
注册时间:2014/5/14
发站内信
发表于:2014/12/1 21:06:37
#1楼
备注一下:三菱PLC型号是FX3G,欧姆龙的是CP1H!硬件怎么链接?软件又该怎么设置?
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2014/12/1 22:14:12
#2楼
通过触摸屏中转一下?
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/1 23:31:46
#3楼
你准备用哪种接口通讯?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3415
13801509984
文章数:293
年度积分:113
历史总积分:3415
注册时间:2014/9/20
发站内信
发表于:2014/12/2 8:07:21
#4楼
用MODBUS RTU了,也可以用触摸屏转一下
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/12/2 10:01:19
#5楼
我觉得最好还是MODBUS RTU了,
欧姆龙CP1H系列PLC加一个RS485适配器CP1W-CIF11,做MODBUS RTU主站;
三菱FX3G系列PLC加一个FX3U-485ADP-MB(还需要一个特殊功能适配器),做MODBUS RTU从站;
总结一下就是:
物理层:RS485(距离不远的话,RS232也可以)
通信协议:MODBUS RTU
这样完成了硬件统一,协议统一,大问题就基本解决了!
有需要帮忙可以联系我QQ149034219
+20
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
635
wangxianhong
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:635
注册时间:2014/5/14
发站内信
发表于:2014/12/2 12:29:31
#6楼
以下是引用fumz782014/12/1 23:31:46的发言:
你准备用哪种接口通讯?
用485吧
635
wangxianhong
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:635
注册时间:2014/5/14
发站内信
发表于:2014/12/2 12:29:47
#7楼
以下是引用138015099842014/12/2 8:07:21的发言:
用MODBUS RTU了,也可以用触摸屏转一下
请详解啊!有没有程序呢?
635
wangxianhong
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:635
注册时间:2014/5/14
发站内信
发表于:2014/12/2 12:30:01
#8楼
以下是引用guanyumou2014/12/2 10:01:19的发言:
发表于:2014/12/2 12:31:17
#9楼
