您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:19个,阅读:1008 [上一页] [1] [2] [下一页]
834
feifeizi
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:834
注册时间:2013/10/1
发站内信
发表于:2014/12/1 16:12:35
#0楼
224XP一台,温度传感器一个(测温范围-50至+50℃,2线制,输出4-20mA),西门子电动调节阀一个(接收0-10V的信号),温度传感器装在板换二次侧出水管上,探测实时的供水温度给PLC,PLC把实时的温度与设定的温度进行对比,然后发信号给电动调节阀,电动调节阀装在一次蒸汽管道上控制蒸汽的流量,从而控制二次侧的供水温度,这个程序怎么编写。

望各位高手给予帮助,谢谢
10419
twtynijj
文章数:2626
年度积分:71
历史总积分:10419
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/1 16:16:52
#1楼
表情你这可要PID才能调好嘛
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/1 16:20:06
#2楼
pid调节
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/1 16:26:26
#3楼
同意楼上的。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/12/1 16:34:21
#4楼
      温度偏差要求?
      范围大的话,不用PID
      范围小的话,用PID控制,加模拟量模块。
8158
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8158
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/1 16:39:37
#5楼
4楼的正解
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
25708
ytleaderplc
文章数:10774
年度积分:271
历史总积分:25708
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2014/12/1 17:46:18
#6楼
这不是几句话可以解决的,需要编程调试
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
18039
welfare1987
文章数:1854
年度积分:184
历史总积分:18039
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2014/12/1 21:31:43
#7楼
编程使用PID向导,只要按提示输入参数就可以了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/12/1 23:27:06
#8楼
cpu224XP本身就带模拟量输入输出。
17646
329345277
文章数:5609
年度积分:206
历史总积分:17646
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2014/12/2 6:44:42
#9楼
这个程序说大不大说小不小,估计没人会给你个完整的程序。楼主还是自己先试着自己写吧,有啥具体问题再说出来让大伙给你解决