您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:18个,阅读:1019 [上一页] [1] [2] [下一页]
3897
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3897
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/12/1 14:48:01
#0楼


 
附件 QQ截图20141201144306.jpg
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
3897
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3897
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/12/1 14:53:33
#1楼
  请问各位大侠,我上图中的 程序  DB40,DBW50 和 DB50,DBW50 为什么好清“0”
我现在需要的效果是,当 I 8.0 或是 I 8.1 有信号时将自的数据清“0”, 正常时候 I 8.0 或是 I 8.1 是没有机器人夹不良品过来,其光电开关信号是“1” 状态返回 PLC ,将机器人夹具测到产品是不良品时,二边的 DB40,DBW50 或是 DB50,DBW50 的数据就自动加“1 ”,有第二件自动计数再加“1”,当操作工人将不良品工各边位的 产品 拿出时,其各边的感应 I 8.0 或 I 8.1 感应光电就“1”,且这时 二边 的 DB40,DBW50 或是 DB50,DBW50 的数据要自动清“0”,这个程序要如何修改才对呀?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
3671
穿孩子的树
文章数:344
年度积分:50
历史总积分:3671
注册时间:2014/9/10
发站内信
发表于:2014/12/1 15:25:50
#2楼
回复 #1楼 anheng
貌似上升沿用法错了,P对比两个周期的状态
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/12/1 15:30:38
#3楼
上升沿用错了!用M点!
做什么事贵在坚持!
3897
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3897
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/12/1 16:00:05
#4楼
  用 M 点 ? 我试过也不管用呀,就是 在 I 点后再加一个 上升沿的 M 点吗?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
15525
xuhuifox
文章数:2909
年度积分:442
历史总积分:15525
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2014/12/1 16:29:34
#5楼
貌似目的不明确,你到底要干什么,不清零,还是手动清零,还是怎么了?
                 一切为了生活
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2014/12/1 23:12:35
#6楼
我没有怎么看明白你的意思,不行的话加计数器来清零,是不是需要I8.0或I8.1接通2次才能清零?
3897
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3897
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/12/2 11:52:37
#7楼
以下是引用xuhuifox2014/12/1 16:29:34的发言:
貌似目的不明确,你到底要干什么,不清零,还是手动清零,还是怎么了?


 现在程序中需要实现的功能如下: 二个数据: DB40,DBW50 和 DB50,DBW50   是 机器人左右二边在抓取产品时进行检测产品如是不良品时 PLC 中的一个自动计数输出值,现在正常抓取到不良品时 这二个DB 块中的数据自动累加计数,当不良品摆在二边时,二个的 光电开关信号 :I 8.0/8.1 为 0 ,现在当工人取出这些不良品时,I 8.0/8.1 为 1 时,需要将 DB40,DBW50 或 DB50,DBW50 中的数据自动清 “0” 处理。
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
919
BBxieyangcai
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2011/3/16
发站内信
发表于:2014/12/2 12:47:53
#8楼
正常时候 I 8.0 或是 I 8.1 是没有机器人夹不良品过来,其光电开关信号是“1” 状态返回 PLC
当操作工人将不良品工各边位的 产品 拿出时,其各边的感应 I 8.0 或 I 8.1 感应光电就“1”
是光电信号整错了吧,感觉应该是常闭才对呢,不用上升沿也可以呢,直接串联触点信号
1235
neverland36
文章数:151
年度积分:50
历史总积分:1235
注册时间:2014/5/23
发站内信
2014逛工博
发表于:2014/12/2 18:31:16
#9楼
不明白,你I 8.0/8.1是光电开关,是触点啊,为什么要放在上升沿地址上呢。,你的程序表达的意思,是:只要M0.1为on,且DB40,DBW50 >0,DB40,DBW50 就会清零。并且你的I8.0会被强制置1。是不是你把上升沿的意思理解错了?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005