求助问题。

2216
zqy54271
文章数:373
年度积分:50
历史总积分:2216
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/12/1 10:03:36
#0楼
欧姆龙plc在模拟运行中,用set w0.00和rest w0.00,软件中出现警告为重复输出,但是无出错,还是能运行,那怕用了传送指令的w10和循环rol 时w10都为警告重复输出,但也是无出错。那是为啥,望知者言明。
2284
东昌机电
文章数:643
年度积分:50
历史总积分:2284
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/12/1 10:26:53
#1楼
以下是引用zqy542712014/12/1 10:03:36的发言:
欧姆龙plc在模拟运行中,用set w0.00和rest w0.00,软件中出现警告为重复输出,但是无出错,还是能运行,那怕用了传送指令的w10和循环rol 时w10都为警告重复输出,但也是无出错。那是为啥,望知者言明。

欧姆龙的脑残双线圈检测规则而已,不用多想啥。

双线圈,菜鸟应该避免,老鸟可以利用。

Regards
SANKA电机
3415
13801509984
文章数:293
年度积分:113
历史总积分:3415
注册时间:2014/9/20
发站内信
发表于:2014/12/1 11:10:30
#2楼
只是警告,不会影响使用
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/12/1 12:40:56
#3楼
      欧姆龙PLC的特色而已,刚开始接触还真的有点不习惯。
25187
ytleaderplc
文章数:10613
年度积分:1613
历史总积分:25187
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2014/12/1 12:54:09
#4楼
小鸟还不习惯
自己实验就知道啦
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/1 14:22:59
#5楼
双线圈很多情况下是不影响结果的,语法检查会有警告。
此帖发自论坛手机版
有问题可加
2216
zqy54271
文章数:373
年度积分:50
历史总积分:2216
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/12/1 18:06:49
#6楼
多谢了各大侠言明
2648
fudongyang
文章数:1359
年度积分:50
历史总积分:2648
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2014/12/2 11:31:33
#7楼
学习。
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/2 12:50:35
#8楼
三菱的也会提示双线圈输出
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2284
东昌机电
文章数:643
年度积分:50
历史总积分:2284
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/12/2 13:00:01
#9楼
以下是引用zrx5176978092014/12/2 12:50:35的发言:
三菱的也会提示双线圈输出

三菱的双线圈提示是真正的双线圈~~~

欧姆龙只要线圈出现两次就算双线圈,它不会区分是置位复位指令造成的还是真正的两次使用线圈造成的。

Regards
SANKA电机