准备在控制柜零排上接一零线,用活扳手拧松螺丝后,在用手卸下一棵零线时,突然被电了一下,好在经验手快。赶紧测量这棵线对零和对地电压都在240V左右,经查这棵线是接在160KW变频柜上控制回路一棵零线端子上,变频柜上总电源开关早已断开,这哪来这么高的电压呢?
[此贴子已经被作者于2014/11/30 20:45:15编辑过]
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
816
pnn0572
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:816
注册时间:2014/11/26
发站内信
发表于:2014/11/30 21:53:01
#1楼
是不是你拧螺丝的时候,造成零线排上的电线接触不良。导致零线带电的啊?
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/11/30 22:17:14
#2楼
楼主提供的信息有限,不能判断出触电原因。
以上现象,是活故障,可以顺藤摸瓜查找出原因的。
“经查这棵线是接在160KW变频柜上控制回路一棵零线端子上”。
那么就是这条线路是火线,干嘛不继续往上查了?或者再从总开关查下来也得呀。
说不定就是变频柜的总开关断开不良导致的呢。
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/11/30 23:02:13
#3楼
可能是变频柜里控制电路的零线,控制电路穿过来的。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/1 7:30:00
#4楼
未断电不要拆卸零线;可现场检查一下,看是否满足这个条件,虽然已断开了某个或某些开关。
此帖发自论坛手机版
6599
yslabc
文章数:987
年度积分:59
历史总积分:6599
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2014/12/1 8:03:55
#5楼
变频器没有单独接地吗?这要看一下你的供电方式啦!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/1 8:25:49
#6楼
安全注意啊。
22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/1 8:29:18
#7楼
早起看了下,用表测量变频柜內总开关输出三相和零线对地(变频器外壳)都在240V以上。
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/12/1 8:45:22
#8楼
不是说变频柜的总开关已经关断了吗?哪里来的电?电源都还没有关断呐。
2698
fudongyang
文章数:1359
年度积分:50
历史总积分:2698
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2014/12/1 10:10:30
#9楼
路过学习了。