1910
ddyy8899
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:1910
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2014/11/28 18:52:28
#0楼
昨天给朋友检修配电柜,发现低压配电柜上的3块电流表已经和电流互感器断开(互感器开路),我问明原因,是电工给断开的,我的问题:1、如果三相电正常,开路的电流互感器会不会引起事故。2、电流互感器上标有K1、K2,如果和电流表连接,哪个接线柱接地,以前没接过,请教大侠
3914
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3914
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2014/11/28 18:56:29
#1楼
开路会产生高压,会引起事故,一般K2端接地。
虚心请教,努力学习!
1910
ddyy8899
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:1910
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2014/11/28 18:58:05
#2楼
回复 #1楼 www.xutengfei
我在网上查,说可以K1、K2短路,可以吗?
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/28 18:59:40
#3楼
以下是引用ddyy88992014/11/28 18:58:05的发言:
我在网上查,说可以K1、K2短路,可以吗?
可短接,不可开路。
此帖发自论坛手机版
有问题可加
1910
ddyy8899
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:1910
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2014/11/28 19:02:32
#4楼
谢谢,我明天去给他短路连接,三个互感器分别短路还是短路连接再一起,如果和电流表连接,电流表哪个接线柱和K1连接,哪个接线柱接地。
[此贴子已经被作者于2014/11/28 19:03:40编辑过]
4301
方小明
文章数:663
年度积分:50
历史总积分:4301
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2014/11/28 19:24:04
#5楼
电流表串接,电压表并接。
学无止境。
1910
ddyy8899
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:1910
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2014/11/28 19:27:04
#6楼
回复 #5楼 方小明
会不会存在接反的问题
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/28 19:54:46
#7楼
以下是引用ddyy88992014/11/28 19:02:32的发言:
发表于:2014/11/28 19:56:26
#8楼
以下是引用ddyy88992014/11/28 19:27:04的发言:
会不会存在接反的问题
接电能表需要分清楚。一般电能表有接线图,按图接线。
此帖发自论坛手机版
有问题可加
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/11/28 20:00:39
#9楼
电流表接线柱下边应该有个━的符号接接地的那个