您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:833 [上一页] [1] [下一页]
1778
matlac
文章数:147
年度积分:50
历史总积分:1778
注册时间:2014/11/22
发站内信
发表于:2014/11/28 9:44:11
#0楼
1.系统硬件组态为300,下面带了若干个PROFINET从站,IP地址依次设定为xx.xx.xx.1-xx.xx.xx.12, 现在上位机厂家要跟我的设备通讯,只给了我一个IP地址xxx.xxx.xxx.100;他给我的IP地址跟我的根本不在一个网段内; 可是我的CPU与下面各个从站的IP地址早就分配好了,改的话有些从站还是别的厂商的,不方便,所以我的CPU和从站的IP地址不准备改动;而且它只分配给我一个IP地址,我改CPU的IP地址的话,下面的从站全部要改,IP也不够啊!怎么解决呢?
2. 我司有产品是A+C和B+C;其中A和B都是300PLC, C是PROFINET从站模块;  但现在有个客户同时购买了A和B,但只买了一个C,要求公用C;这下怎么配置网络呢?   A+B+C+交换机; 硬件组态A的时候把C挂上,硬件组态B的时候把C也挂上,(我们的设备A用B不用,B用A不用,但是A和B会一直通电),这样A,B都上电的时候会冲突吗?
机器视觉+ARM
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/11/28 10:36:37
#1楼
1、用企业级路由器可以解决IP地址完全不一样,又可以互相访问的问题。
2、A和B可以设置不同的IP地址吧。
15244
xuhuifox
文章数:2857
年度积分:161
历史总积分:15244
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2014/12/1 14:20:27
#2楼
在300上再加一个CP343,地址你想怎么设就怎么设!!