您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:2个,阅读:398 [上一页] [1] [下一页]
-138
松野电气
文章数:22
年度积分:-138
历史总积分:-138
注册时间:2014/8/1
发站内信
发表于:2014/11/27 16:20:23
#0楼
现象:某现场10KV高压配电室,多功能电力仪表上电工作能够正常工作,能够通讯,电压互感器以及电流互感器参数设置正确,但是测量的数据不正确。
方法1:经过对系统一次/二次接线图进行分析,发现高压进线采用的是三角形,提供两路电压和两路电流。仪表的工作模式设置为三相四线,造成测量数据不准确。
方法2:多功能电力仪表模式设置正确,但是外部接线却没有采用2PT和2CT的方式,对于B相电流没有进行连线,造成B相数据全部为0。
结论:多功能电力仪表正确测量数据的前提条件是除了设置的工作参数正确以外,外部连线以及工作模式必须正确。
[此贴子已经被jint于2014/12/1 10:14:29编辑过]
2080
719176778
文章数:804
年度积分:50
历史总积分:2080
注册时间:2014/4/30
发站内信
发表于:2014/11/27 16:53:32
#1楼
这是做推广的节奏~~!?
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/11/27 22:37:05
#2楼
松野 ,怎么好像是的日本名,是日资企业吗?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002