发表于:2014/11/26 9:58:15
#0楼
用台达PLC EX2控制液压机,用M0同时空Y0(上台)、Y1(下台)加热;Y0能正常PID控制,另外的Y1 PID控制却不正常;
情况如下:1、取样时间自动减一往下降,PID输出也随着降,当取样时间减到0时,输出值减到0;
2、温度到了设定不会停止输出;
是不是PID设定错误了,还是不能用M0同时同步控制PID?其中温度控制专用选自订参数;16位,两PID参数地址设定为重复;
情况如下:1、取样时间自动减一往下降,PID输出也随着降,当取样时间减到0时,输出值减到0;
2、温度到了设定不会停止输出;
是不是PID设定错误了,还是不能用M0同时同步控制PID?其中温度控制专用选自订参数;16位,两PID参数地址设定为重复;
2分悬赏