您现在所在的是:

变频器维修

回帖:13个,阅读:942 [上一页] [1] [2] [下一页]
2711
1104868510
文章数:265
年度积分:50
历史总积分:2711
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2014/11/25 23:19:10
#0楼
千年奇案一台英威腾CHF100  7.5KW,启动有5HZ频率,接上电位器调不了频率,主要是进不去参数,机配两个操作面板,都进不去参数里,一个按健都用不了。。不可能两个面板都坏了吧,怀疑是主板有问题,上网订了块4KW变频器主板,没想上电报OC3也买了块坏的主板,修好不报警了,和以前的主板情况一样,到底是什么问题呀。。求大师们指点
[此贴子已经被作者于2014/11/25 23:20:03编辑过]
13478
1531214350
文章数:3374
年度积分:68
历史总积分:13478
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2014/11/26 10:52:50
#1楼
变频器是否设置了密码。
2711
1104868510
文章数:265
年度积分:50
历史总积分:2711
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2014/11/26 11:34:21
#2楼
回复 #1楼 1531214350
没有密码,参数进不了,面板按键无反应
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/26 12:33:07
#3楼
是不是面板锁定了
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10739
xquan
文章数:2955
年度积分:71
历史总积分:10739
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2014/11/26 12:43:25
#4楼
除了主板面板外各供电是否正常…
28415
凤凰息梧桐
文章数:17191
年度积分:306
历史总积分:28415
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/26 13:40:31
#5楼
是不是IGBT有问题 保护了啊
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/26 18:59:02
#6楼
问过厂家没?
2032
muwu
文章数:362
年度积分:50
历史总积分:2032
注册时间:2014/5/5
发站内信
发表于:2014/11/26 19:48:22
#7楼
还是觉得面板坏的可能性大些。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2014/11/26 20:19:36
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
22548
weixiu123
文章数:13295
年度积分:256
历史总积分:22548
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/11/26 20:31:38
#9楼
以下是引用cimatrone702014/11/26 20:19:36的发言:
面板锁定了
CPU板也换了啊  应该是其他问题啊