您现在所在的是:

工控贴图

回帖:12个,阅读:748 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

西门子断路器

12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/25 8:37:17
#0楼
厂内一套设备的断路器。
附件 A6.jpg
27973
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1625
历史总积分:27973
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/25 15:27:15
#1楼
楼主想说明说明呢
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/11/25 15:40:14
#2楼
尼玛上面的相间挡板呢?这个太不安全了吧。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/11/25 17:00:01
#3楼
下面接线端有点歪,不规范,进线侧的隔板没装不安全
自学成才!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/25 18:13:53
#4楼
进线的相间档板呢?
2451
1424529556
文章数:988
年度积分:50
历史总积分:2451
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2014/11/25 18:29:39
#5楼
这个很贵啊
22146
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1505
历史总积分:22146
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/11/25 18:58:06
#6楼
我看到开关没合上
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/25 19:18:01
#7楼
进线侧的隔板没装,拉一下弧就出大问题了。
有问题可加
8108
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8108
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/25 19:24:40
#8楼
一张断路器图,要说明什么
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
3319
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3319
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/25 20:29:39
#9楼
进线B相接了电流互感器,这是不允许的,应该在负载侧接才安全。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005