我在做数据日志的时候突然想到,我的数据日志保存的条数,比如保存1000条,而系统在满1000条后,会自动清除最早的一条。我现在的问题,当我没有下载到电脑的时候,这时的数据又满了,最早的被溢出了,这怎么办?有没有什么地址可以找到这个记录的实数?我查了SMW500和SMW502都不可以。其它特殊寄存器没有找到。求指点。谢谢
[此贴子已经被作者于2014/11/24 21:02:07编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/11/24 21:01:12
#1楼
把数据日志存到存储卡上。
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/11/24 21:03:19
#2楼
SMART不支持存储卡。再者也总是有个限度的了。