发表于:2014/11/24 13:38:18
#0楼
谢谢各位网友的关注,现在给大家公布答案,其中5楼的网友提到了通讯站号设置问题,问题就出在这里。
手头有一个项目配置了两块EH3系列的PLC,然后两台PLC做了个LINK通讯,主站站号设置为了10,从站站号设置为1,这样就改变了默认站号。但是这个站号是通过软件设置的,如图:
程序写好之后下载到PLC,这时下载是可以下载的,下面问题就来了,再点下载就下载不了了,因为PLC通讯站号被改掉了,要想下载还要设置一下,点击设置里的通讯设置,把通信站号改为10,这时就可以下载了。也就是说要下载程序,软件里的设置站号必须和PLC内的相同。
这个现象对于一个使用过的才可能知道这么做,但对于一个新手却很难想象的到,我就是那个新手。
另外我个人理解,不管两者站号一样不一样,都应该可以下载,下载之后站号被改掉,想三菱西门子都是这样。
平时我们拿到一款PLC(被人用过)或者二手的,我们下载程序却无法下载,很容易被误解为这是个坏的。
如果站号不对应可以执行清除功能还好(我没有试),要是不能,那可真是扯大了。
这就是只能上载,不能下载的原因。请网友们记住了。
