您现在所在的是:

台达论坛

回帖:39个,阅读:2991 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
品牌积分(台达):10
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/24 13:38:18
#0楼
   谢谢各位网友的关注,现在给大家公布答案,其中5楼的网友提到了通讯站号设置问题,问题就出在这里。
手头有一个项目配置了两块EH3系列的PLC,然后两台PLC做了个LINK通讯,主站站号设置为了10,从站站号设置为1,这样就改变了默认站号。但是这个站号是通过软件设置的,如图:
附件 1.jpg
   程序写好之后下载到PLC,这时下载是可以下载的,下面问题就来了,再点下载就下载不了了,因为PLC通讯站号被改掉了,要想下载还要设置一下,点击设置里的通讯设置,把通信站号改为10,这时就可以下载了。也就是说要下载程序,软件里的设置站号必须和PLC内的相同。
附件 2.jpg
   这个现象对于一个使用过的才可能知道这么做,但对于一个新手却很难想象的到,我就是那个新手。
   另外我个人理解,不管两者站号一样不一样,都应该可以下载,下载之后站号被改掉,想三菱西门子都是这样。
   平时我们拿到一款PLC(被人用过)或者二手的,我们下载程序却无法下载,很容易被误解为这是个坏的。
   如果站号不对应可以执行清除功能还好(我没有试),要是不能,那可真是扯大了。
 

   这就是只能上载,不能下载的原因。请网友们记住了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
品牌积分(台达):14
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/11/24 13:46:42
#1楼
啊,又开了一帖?哈哈,用谁的东西,就被迫接受谁的习惯了。没有办法呀。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
品牌积分(台达):0
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/24 13:53:24
#2楼
     每个牌子会有自己的特色,接受吧。想那西门子程序传输,上下载,波特率等参数不同就不能下载,那时候就想,程序没错,怎么就不能下载到PLC里呢。
21259
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1234
历史总积分:21259
品牌积分(台达):3
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/11/24 14:07:50
#3楼
有些小的细节忽视了,就会出问题。
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
品牌积分(台达):10
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/24 14:23:32
#4楼
回复 #2楼 ZHTOK
西门子波特率不同可以搜索到,能给一个明确的答案,知道问题在哪,这个成了无头案了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
品牌积分(台达):89
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/11/24 14:24:54
#5楼
楼主威武啊!终于公布答案了啊!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
品牌积分(台达):6
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/11/24 14:29:29
#6楼
以下是引用zrx5176978092014/11/24 14:23:32的发言:
西门子波特率不同可以搜索到,能给一个明确的答案,知道问题在哪,这个成了无头案了。
西门子热拔插通讯线试试!
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
品牌积分(台达):10
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/24 14:46:09
#7楼
回复 #6楼 卢学斌
以前用西门子的时候经常热插拔。。。。。。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2014/11/24 14:54:18
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
品牌积分(台达):26
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/24 15:01:03
#9楼

楼主所说“上载”是什么意思;是说站号不对时,还可以“上载”程序吗?
若说楼主所说的情况,试验时倒是遇到过;在执行程序时,把PLC站号修改了。但不记得,当时是否试验了“上传”程序。