发表于:2014/11/23 16:01:34
#0楼
2014.11.23
今天接空调冷冻泵无法启动报修,马上带上工具区到现场。泵是软启动,经检查,软启动工作正常,旁路时交流接触器不吸合。再查,交流接触器正常,再查,热继电器常闭,问题出现,常闭不通,判断热继电器坏,申购。再看旁边另一泵,也是软启动。检查,交流接触器不弹上来。拆下交流接触器盖检查,触点无明显打火,怎么回事啊?不会卡住了吧?拆开一看,有一块塑料片卡在里面了,去除重装,通电试机,正常。总结:检查的步骤和思路一定要清晰,再复杂的问题经过一步步检查问题都会解决。
