发表于:2014/11/23 3:46:52
#0楼
今进行定量给料机的调试,标定完后,中控给定一个每小时30吨,结果报一次故障复位后就变成28吨,将进机柜线缆屏蔽层接地后,恢复正常。
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度