您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:5108 [上一页] [1] [下一页]
1910
ddyy8899
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:1910
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2014/11/22 19:16:14
#0楼
如题,朋友问我,11KW浅水泵要用20KW的发电机来供电,我说不行,而且朋友说直接启动,我说如果直接启动最底需要30KW的发电机,有50KW的最好了,同时三相开关用120A的,选用100A的保险丝,继电器用40A的,不知道我说的对不对,请教各位大、侠
[此贴子已经被作者于2014/11/22 19:17:02编辑过]
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/11/22 19:39:59
#1楼
以下是引用ddyy88992014/11/22 19:16:14的发言:
如题,朋友问我,11KW浅水泵要用20KW的发电机来供电,我说不行,而且朋友说直接启动,我说如果直接启动最底需要30KW的发电机,有50KW的最好了,同时三相开关用120A的,选用100A的保险丝,继电器用40A的,不知道我说的对不对,请教各位大、侠
[此贴子已经被作者于2014/11/22 19:17:02编辑过]
用20KW的发电机就可以了,空开用30A的就行,不用保险丝,接触器用25A的就行。
17998
pan_xiansheng
文章数:2370
年度积分:492
历史总积分:17998
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/11/22 19:51:22
#2楼
你说的确实有一定的道理,发电机是要考虑启动电流,需要放一定的余量。
但也可进行变更,如果为了省钱,可以将水泵的进口装一阀门,启动时关闭,启动完成后打开,以便降低启动电流。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/11/22 19:58:39
#3楼
没事的。20kW发电机足够了。条件是发电机直接连接11kW潜水泵电机。发电机和发动机都不怕丢转,潜水泵也不怕启动电压跌落。对于直接启动导致的发电机电压跌落,正好实现软启动。

不要担心直接启动会出现工频直起的那种电流倍数,在这里不会出现的,因为只要电机电流达到了发电机的最大电流,原动机就会出现很大的转速降落,导致发电机输出电压的跌落,这恰好是水泵电机一个软起的过程。
[此贴子已经被作者于2014/11/22 20:03:42编辑过]
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2014/11/22 20:27:59
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
19779
1053370790
文章数:4441
年度积分:489
历史总积分:19779
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/11/22 21:54:29
#5楼
以下是引用kdrjl2014/11/22 19:58:39的发言:
没事的。20kW发电机足够了。关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004