AB700s 无法启动

535
三木哥
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:535
注册时间:2014/11/20
发站内信
发表于:2014/11/20 9:44:02
#0楼
AB700s  上电显示stopped  sts  黄闪,经合适为有停止信号,检查参数156  第二位  no  enable    显示1  ,不过外部什么线都没接,端子上的线都去掉,网线也去掉了,只是面板操作,没接触过AB 不知哪里的设置,  谁知道还请指教。
10分悬赏
479
AB700
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:479
注册时间:2017/12/27
发站内信
发表于:2018/1/4 10:18:50
#1楼
AB700S你是想近地面板控制测试运行吗?
1、首先参数196项设置1,参数访问级别设置最高。
2、然后依次将参数825-830都设置为0,无功能。
3、按动ALT键,再按AUTO/MAN切换到手动MAN界面,就可以面板控制操作了。(AB700是这样操作,至于AB700S自动和手动切换具体参考说明书操作即可)