您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:521 [上一页] [1] [下一页]
22591
liuxd6909
文章数:11966
年度积分:159
历史总积分:22591
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/20 6:05:37
#0楼
比如,变频器输出的转速信号DC0~10V,经隔离变送器转换成4~20mA送进S7-300pLC7KF02,用万用表测此2线间电压DC21V,串进电流表测出DC2.4mA,能说这个4~20信号为有源的吗?输入模拟量用几线制通道呢?
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/11/20 8:03:47
#1楼
首先你变送器就是4-20ma,那么怎么会测出2.4ma?
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/20 8:08:48
#2楼
估计你这变频输出的信号有干扰了,这样的情况要安装隔离端子,不然信号是不准的,特别是信号电缆从配电室来的受电磁干扰现象严重,屏蔽线要接地,在仪表控制柜侧加装隔离端子。
28357
guanyumou 版主
文章数:10598
年度积分:335
历史总积分:28357
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/11/20 9:44:51
#3楼
以下是引用liuxd69092014/11/20 6:05:37的发言:
比如,变频器输出的转速信号DC0~10V,经隔离变送器转换成4~20mA送进S7-300pLC7KF02,用万用表测此2线间电压DC21V,串进电流表测出DC2.4mA,能说这个4~20信号为有源的吗?输入模拟量用几线制通道呢?
0-10V DC干嘛还要转换???模拟量输入没有这个档位?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/11/20 10:47:24
#4楼
4线
22591
liuxd6909
文章数:11966
年度积分:159
历史总积分:22591
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/20 13:19:47
#5楼
从变送器输出的2棵信号线21V,4mA,可是一旦接上PLC,电流就降为2.4V,触摸屏显示转速的上限值1800转每分钟。
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度
22591
liuxd6909
文章数:11966
年度积分:159
历史总积分:22591
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/23 19:05:16
#6楼
今换了块7KF02模块变频器电流和转速都显示正常了。但当变频器转速值在变频侧显示150r/min,而在pLC柜上触摸屏显禾180r/min。
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度
22591
liuxd6909
文章数:11966
年度积分:159
历史总积分:22591
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/23 19:14:50
#7楼
为什么变频器上显示值和触摸屏上所显示有差距呢?想到了程序里转速的量程问题 ,将量程由0~1800调整到0~15o0,问题基本得到解决。
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004