您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:15个,阅读:1315 [上一页] [1] [2] [下一页]
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/20 7:30:03
#10楼
以下是引用liuxd69092014/11/20 6:12:11的发言:
以下是引用ZHTOK2014/11/19 10:14:53的发言:
    变频电流信号一般是以模拟电压或电流输出,但要在变频器的设置中把输出模拟量与变频器的电流关联.
隔离变送器输入0~10v确实与柜门上电流表并联,但在变频器设置中还要关联吗?如果这样说怎么设置呢?
楼主怎么不说你的变频器型号?啥牌?
有问题可加
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/20 7:52:49
#11楼
如果用万用表测量都没有电流、电压信号,那PLC就没有显示了,问题就是变频器的问题或者根本就没开机。
如果万用表测量正常,要看PLC的硬件配置中模拟量输入电流的配置是否选用4线制模式,四线制不是就要求四根线,而是四线制模式是不配电模式,也就是PLC卡件不输出电源。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/20 8:11:02
#12楼
    变频器的输出模拟量定义成电流信号,也可以定义为频率信号,也可以定义为速度信号等.
    你应该报出你的变频器全称.
7143
tdl887271
文章数:775
年度积分:50
历史总积分:7143
注册时间:2004/11/11
发站内信
发表于:2014/11/20 8:12:37
#13楼
什么是4线制?不懂!
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/20 8:17:05
#14楼
回复 #13楼 tdl887271
PLC厂家为了兼顾现场的不同制式的仪表形式,把卡件的功能做的尽量全,一个模拟量信号输入卡件,要适合现场仪表的状况就是配电与不配电,也就是卡件向外是否输出24V直流电源,普通的变送器是需要电源的,但很多现场的仪表有的是四线制能够单独提供无源的信号,那么厂商就在卡件内部设置了功能选择,是两线制(向外输出电源)还是四线制(只单纯的接受信号)模式。
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/11/20 10:22:58
#15楼
变频器模拟量输出还有四线制的?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004