向北航行
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1108
注册时间:2014/10/13
发站内信
发表于:2014/11/17 10:56:25
#0楼
上位机通过OPC接口采集西门子PLC的数据,我的PLC带以太网接口,PLC有5台,除此以外PLC还带着HMI,远程模块,等都要占用IP地址;现在客户只给了我5个IP地址,与我的IP地址不在一个网段内; 如果我改动5台PLC的IP,势必也要更改HMI,远程模块的IP地址等;但是我的HMI和远程模块是别的厂家做的,不允许我更改他们的IP,这下怎么办呢?  要加路由器吗? 进行IP的转换?   有什么方案可以实现不用变更我的PLC的IP地址呢?
ARM+单片机+机器视觉图像处理
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/17 13:10:02
#1楼
偶的感觉,现场运行的PLC的ID人家可能牵扯到厂里的ID分配和冲突问题,就要使用PLC已经分配好的。
而你那个没有使用的厂家已经设好的ID为什么不能修改呢?