  这是发电机励磁系统外附分流器,3000A/75mV,接在分流器四个端子的导线来自灭磁开关室控制柜,不知道它们起什么作用?
附件 1.jpg

1618
247373545
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1618
注册时间:2014/8/14
发站内信
发表于:2014/11/17 10:39:50
#1楼
难道是防静电?
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/11/17 11:04:35
#2楼
接输入75MV量程3000的电流表了吧,看看电流表的线号
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/11/17 11:08:08
#3楼
电流转电压,做采样的去电流表。
11766
gjf201337
文章数:2611
年度积分:181
历史总积分:11766
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2014/11/17 11:10:30
#4楼
看线号标示
享受生活
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/17 11:36:14
#5楼
   跟踪线路,估计是转换电路,最后送显示区域,另可作反馈取样信号.
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/17 11:44:46
#6楼
楼主这图是你自己拍的吗?
有问题可加
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/17 11:46:25
#7楼
以下是引用乐嘎嘎2014/11/17 11:04:35的发言:
接输入75MV量程3000的电流表了吧,看看电流表的线号
实际上是电压表。
有问题可加
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/17 11:52:42
#8楼
这几根导线起什么作用?传输0-75mVDC电压。
有问题可加
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/17 12:21:09
#9楼
应当如3楼所说;