您现在所在的是:

人机界面

回帖:16个,阅读:3549 [上一页] [1] [2] [下一页]
9267
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9267
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2014/11/16 19:01:13
#0楼
步科MT4414T屏,用位状态切换开关控制PLC开关(X型)时,已设置成“切换开关”功能,离线模拟时切换功能正常,但实际下载到屏里后功能却成了自复位功能,不知为何出现这种情况。新手初学,望老师指点。先谢了!
学习、学习、再学习。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/16 19:18:49
#1楼
X型???
有问题可加
9267
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9267
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2014/11/16 19:25:35
#2楼
回复 #1楼 zzn6737
就是用触屏上的切换开关控制PLC程序里输入开关接点,比如像三菱的“X0”。
学习、学习、再学习。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/16 19:30:47
#3楼
以下是引用150756007312014/11/16 19:25:35的发言:
就是用触屏上的切换开关控制PLC程序里输入开关接点,比如像三菱的“X0”。
天才表情改M0试试。至于为什么,楼下大师补充吧。
[此贴子已经被作者于2014/11/16 19:39:55编辑过]
有问题可加
21075
hwl123
文章数:5845
年度积分:56
历史总积分:21075
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/11/16 20:05:46
#4楼
这是龟腚。
9267
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9267
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2014/11/16 20:27:15
#5楼
请教楼上两位老师:是为了避免与实物元件发生冲突吗?
[此贴子已经被作者于2014/11/16 20:28:38编辑过]
学习、学习、再学习。
5070
cg319
文章数:528
年度积分:50
历史总积分:5070
注册时间:2013/8/6
发站内信
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/11/16 20:32:37
#6楼
DI点只能被读取,不能被写入的,建议使用M点。
任重道远
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/11/17 9:32:29
#7楼
输入点是外部信号控制,而不是由屏来控制的,屏上只能显示输入的状态;
可以控制的是内部继电器或输出继电器;
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/11/17 9:58:38
#8楼
以下是引用ZCMY2014/11/17 9:32:29的发言:
输入点是外部信号控制,而不是由屏来控制的,屏上只能显示输入的状态;
可以控制的是内部继电器或输出继电器;
组态王对三菱FX1N系列PLC的输入是可以瞬间写的
比如
LD X0
SET Y0
当上位机给X0写的时候,Y0是会被置位的!
但仅限三菱,其他品牌的不行!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
9267
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9267
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2014/11/17 11:32:30
#9楼
“组态王对三菱FX1N系列PLC的输入是可以瞬间写的
比如
LD X0
SET Y0
当上位机给X0写的时候,Y0是会被置位的!
但仅限三菱,其他品牌的不行![/quote]”
没错,我用的三菱确实如此表情
[此贴子已经被作者于2014/11/17 11:33:45编辑过]
学习、学习、再学习。