现场一风机出口
2线
压力变送器量程0~5000Pa,输出4~20mA

,上电后触摸屏显示5000pa,测量输入电流8.4mA,可现风机还没开,是啥原因
?压力值和电流是如何换算的
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/16 18:16:15
#1楼
0Pa对应4mA,5000Pa对应20mA,8.4mA是多少Pa?线性关系。PLC应该有模拟量的说明。
[此贴子已经被作者于2014/11/16 18:27:06编辑过]
有问题可加
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/11/16 18:18:53
#2楼
测量输入电流8.4mA---这个是哪里的数值?
0-5000pa就对应的4-20ma
风机启动的条件是什么?
22580
liuxd6909
文章数:11960
年度积分:148
历史总积分:22580
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/16 18:36:21
#3楼
现场压力变送器无显示,,只能在控制柜上的触摸屏上看到测量的压力值
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/16 19:04:54
#4楼
没设置好吧。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/16 19:15:49
#5楼
     触摸屏应显示1375pa
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/16 19:31:44
#6楼
测量输入电流8.4mA??应该输出值吧
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/16 19:35:59
#7楼
5000/(20-4)=X/(8.4-4)  X=1375Pa 输出8.4mA应该对应1375Pa
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/17 8:45:56
#8楼
    压力和电流如果是线性关系的话,就是1375Pa .
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/17 12:30:41
#9楼
根据实际需要换算了,风机没开,有输出吗