您现在所在的是:

变频器维修

回帖:6个,阅读:451 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请老师帮助

3629
2385059287
文章数:320
年度积分:54
历史总积分:3629
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2014/11/16 7:39:19
#0楼
我今天维修台开关电源 纺纱机络筒上用   型号 D240WF-24V    输入电压 220v    输出电压24v 输出直流10v左右    振荡芯片KA7500B    12脚电源正常20v左右    现在9V左右     13脚'14脚 正常5v   现在8v左右 不正常请老师给予技术支持先谢谢!!
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/11/16 8:33:07
#1楼
先给ka7500外加20V看各点电压是否正常,主要是14脚基准5v.感觉是ka7500坏了。
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/11/16 17:29:43
#2楼
以下是引用23850592872014/11/16 7:39:19的发言:
我今天维修台开关电源 纺纱机络筒上用   型号 D240WF-24V    输入电压 220v    输出电压24v 输出直流10v左右    振荡芯片KA7500B    12脚电源正常20v左右    现在9V左右     13脚'14脚 正常5v   现在8v左右 不正常请老师给予技术支持先谢谢!!
检查开关电源反馈绕组的电压,根据你提供的信息来看,还是反馈回路的电压低造成的。
3629
2385059287
文章数:320
年度积分:54
历史总积分:3629
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2014/11/16 20:04:55
#3楼
感谢1楼的朋友  就是KA7500B坏了  现在已修好
3629
2385059287
文章数:320
年度积分:54
历史总积分:3629
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2014/11/16 21:23:58
#4楼
感谢各位老师的指导。
1063
苏州三菱经销
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2014/11/17 15:29:05
#5楼
楼主2000元进账了哇。祝贺一下。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/17 15:41:00
#6楼
修好就好,楼主又学到了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004