发表于:2014/11/15 12:33:03
#0楼
测电机电流,4~20mA电流经互感器和隔离变送器送到S7一3O0的7KF02模拟量模块再经台达触屏显示出电机运行电流。问题是现电机柜没送电而只有PLC和触摸屏送电,触屏上竞然显示电机电流1OOA,在PLC输入端测量由变送器给出的2棵线有DC24V,且串入万用表,还有4mA的电流输入PLC,这究竟是什么原因呢?
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度
12000
346953791
文章数:2980
年度积分:428
历史总积分:12000
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2014/11/15 12:36:57
#1楼
4ma就是零位啊。。
此帖发自手机工控论坛
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/15 14:56:14
#2楼
    变送器有电源,4~20mA电流的传感器,4毫安是零位输出,即对应被测量电机的电流为0的对应输出值.要想这个变为0的话,把变送器的电源关掉.
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/15 15:25:13
#3楼
楼上说的很好。
1637
758877899
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1637
注册时间:2011/6/28
发站内信
发表于:2014/11/15 15:26:37
#4楼
LZ... 变送器的零位就是4ma啊
17953
329345277
文章数:5647
年度积分:513
历史总积分:17953
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2014/11/15 15:56:43
#5楼
变送器电源从那里取的啊?
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/15 16:08:34
#6楼
能确定是这个没启动电机的电流值吗?你重启一下触摸屏,看100A是不是一个虚假值。
22591
liuxd6909
文章数:11966
年度积分:159
历史总积分:22591
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/15 16:29:24
#7楼
电机柜没送电,隔离变送器更没加申。
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度
22591
liuxd6909
文章数:11966
年度积分:159
历史总积分:22591
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/15 16:31:51
#8楼
查了一天了也没弄明白。
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度
22591
liuxd6909
文章数:11966
年度积分:159
历史总积分:22591
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/15 18:08:16
#9楼
有人说将电流输入模块由2线换为4线问题就能解决,不知有没有道理?
此帖发自手机工控论坛
思想决定高度