您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:1207 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

富士变频器OH2故障

764
¥虚心学习¥
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2011/8/14
发站内信
发表于:2014/11/14 21:10:53
#0楼
富士变频器型号:FRN2.2F1S-4C   变频器上电就报OH2故障,无法进入菜单查看参数。请教各位老师!!!!
21259
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1234
历史总积分:21259
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/11/14 21:33:48
#1楼
外部有端子没短接吧
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2014/11/14 22:25:25
#2楼
是不是散热片过热报警?
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2014/11/15 8:35:33
#3楼
端子外部报警…
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/15 9:35:17
#4楼
楼主仔细检查下。
1172
peng1239pm
文章数:299
年度积分:50
历史总积分:1172
注册时间:2014/4/12
发站内信
发表于:2014/11/15 10:01:54
#5楼
是不是温控没装,还是坏了