您现在所在的是:

西门子S7-200 SMART PLC体验

回帖:24个,阅读:972 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
713
liu0801420
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:713
注册时间:2014/6/10
发站内信
发表于:2014/11/14 11:24:51
#0楼
7.5KW的电机用2.5MM的电缆行嘛?  
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/11/14 11:32:03
#1楼
以下是引用liu08014202014/11/14 11:24:51的发言:
7.5KW的电机用2.5MM的电缆行嘛?  
我觉得4平方是不是更好呢?!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/11/14 14:50:46
#2楼
够了,长时间运行加一级4平杠杠的
自学成才!
3319
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3319
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/14 15:09:34
#3楼
7500=1.7321*380*0.8I I=14A
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A
选2.5个平方足够了。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/11/14 17:29:11
#4楼
想省一点也能用
但是建议上4平方的
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/14 18:13:35
#5楼
长时间用最好4平方。
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/11/14 20:40:40
#6楼
4平方的有点浪费,2.5足够。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/11/14 21:20:44
#7楼
难道就这么可丁可卯的节省吗?其实用的越满,电缆的老化就越快。从长远考虑,电缆线总更换也不是事儿呀,而且浪费人力财力物力。
从工程上讲,10方以下(含10方)5A/方就可以。所以7.5kW电机电缆用4方线靠谱,2.5方线太紧张了。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/15 9:43:39
#8楼
以下是引用liu08014202014/11/14 11:24:51的发言:
7.5KW的电机用2.5MM的电缆行嘛?  
   满负荷吗?不满的话,用2.5的可以,建议不要用橡皮线.
7448
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/11/15 10:05:00
#9楼
7楼讲得对,用2.5的是安全载流量,用4是经济载流量,如果常年用,多花的电缆钱就挣回来了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006