发表于:2014/11/14 8:28:20
#0楼
1.PLC使用串口线通过485转232转换器直接与电脑相连时,modscan和mopc软件均可以读取从站上的数据,
但是我改用C2000 N2A1串口转网口转换器时(虚拟串口3),modscan可以正常通讯但是mopc无法读取,请问这是
什么原因?是否因为mopc不支持虚拟串口??
2.modbus地址为4XXXX时,假如从站的保持寄存器VB0到VB7依次输入10、11。。。17,那么正常情况下读取4..1、4..2时会读到什么数据??
