您现在所在的是:

电工技术

回帖:41个,阅读:2783 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/14 10:25:47
#20楼
回复 #12楼 华星电仪
两种可能性很大
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/14 10:37:15
#21楼
回复 #13楼 ZHTOK
  查了图纸,电机额定电流一百五十多安培,但值班人员反映,目前负荷一直在100A上下浮动,表有过量程范围,只要不超过满量程的120%,不会打坏表。
  电机的选型可能是从长远考虑。
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/14 10:38:20
#22楼
回复 #14楼 logo1979
是机械式表,无需设置参数
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/14 10:53:18
#23楼
回复 #16楼 jiaonpeng
   电流表是在配电室控制柜上,值班员在控制中心,有500米距离。一般操作时才会去配电室,碰到仔细的人可能会去检查电流表。控制中心电脑显示没错,是100A,所以提出的这个问题应该一直存在,只是之前没有发现而已。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/14 13:12:03
#24楼
    1\实际电流已经超过你的量程.
    2\异步电机启动电流达到额定电流的4-7倍啊.
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/14 13:49:41
#25楼
回复 #24楼 ZHTOK
是不是真正超过了量程,还是一个问号。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2014/11/14 15:55:12
#26楼
以下是引用华星电仪2014/11/14 8:36:56的发言:
有两种可能(1)是互感器一次穿心匝数不对(2)电流表与互感器不配套
对,检查一下,一次侧匝数是否与实际相符。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/11/14 17:24:45
#27楼
确定是100/5的?
会不会穿互感器绕的2次?
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/14 18:55:58
#28楼
楼主能上传下现场照片吗?还有图纸。控制中心电脑通过哪个终端采集的数据,通过同一个互感器??你这个是不是电机启动完成了才接入电流表??
有问题可加
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/14 18:58:02
#29楼
以下是引用zssaqk2014/11/14 13:49:41的发言:
是不是真正超过了量程,还是一个问号。
   拿钳型表测量就知道啊.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005