656
ljxljxljx
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2014/10/27
发站内信
发表于:2014/11/12 16:14:52
#0楼
cpu   QO2U
伺服驱动器  MR-J4-500B
输入模块:QX41
输出模块:QX41P
2713
songyuxi
文章数:210
年度积分:50
历史总积分:2713
注册时间:2005/1/7
发站内信
发表于:2014/11/12 17:02:32
#1楼
看手册,手册上有。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/12 18:28:39
#2楼
Q系列是模块式的,输入输出模块只能用于I/O信号处理,要发脉冲控制伺服,要专用的模块,如QD70或是QD75模块等。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/12 18:30:12
#3楼
你这个是 MR-J4-500B的驱动器,这个驱动器是光纤接口,那就要用QD77MS的模块,模块和驱动器之间通过光纤通讯。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
-555
2637554676
文章数:0
年度积分:-555
历史总积分:-555
注册时间:2014/11/10
发站内信
发表于:2014/11/12 18:50:42
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/12 19:22:29
#5楼
要用Q系列的定位模块。
有问题可加
656
ljxljxljx
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2014/10/27
发站内信
发表于:2014/11/12 19:39:06
#6楼
回复 #2楼 fumz78
你说的是定位模块吗?我不接定位模块可不可以让伺服电机转起来???
656
ljxljxljx
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2014/10/27
发站内信
发表于:2014/11/12 19:40:09
#7楼
回复 #5楼 zzn6737
不接定位模块可不可以让伺服电机转起来???
656
ljxljxljx
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2014/10/27
发站内信
发表于:2014/11/12 19:42:28
#8楼
回复 #3楼 fumz78
可不可以直接用I/O模块控制脉冲,不用定位。现在只想让电机转
656
ljxljxljx
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2014/10/27
发站内信
发表于:2014/11/12 19:42:58
#9楼
回复 #1楼 songyuxi
谢谢