您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:10857 [上一页] [1] [2] [下一页]
908
天南地北
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/3/23
发站内信
发表于:2005/5/17 22:48:00
#0楼
大家好,请各位帮忙,计算一下200KW三相380VAC的电机的电流多大?电缆应使用多大的线径?
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/5/18 12:59:00
#1楼
I=200x1000/(1.732x380)=304(A)
应选用3X185+1X50的电缆
1052
songjk
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2005/2/28
发站内信
发表于:2005/5/19 1:52:00
#2楼
楼上的,你的公式里应该还要除以功率因数:
      I=200000÷(1.732×0.85×380)
      I=358(A)
1186
qyy1981
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2005/4/19
发站内信
发表于:2005/5/19 14:02:00
#3楼
ewer
还要X效率吧,
908
天南地北
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/3/23
发站内信
发表于:2005/5/19 19:04:00
#4楼
谢谢!
几百千瓦电机都是这样计算吗?你算的差不多,后来我查了,是345A。
905
MIDILG
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2002/8/31
发站内信
发表于:2005/5/19 19:31:00
#5楼
线用多大的呀!!150平方大了吧!
1095
duanzq
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:2002/1/7
发站内信
发表于:2005/5/19 21:57:00
#6楼
200kw xuanze
非空载390--400A
  空载160A
建议电缆最小185平方
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/5/20 14:46:00
#7楼
就这样完了?  要看负载的~这些都是标准下的.~我们厂是轧机(轧铜的) 电机220KW 峰值电流最大有3秒左右会停留在1200A   呵呵.
如果是不超载的话~ 120平方的电线就够了.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
938
fzz
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2005/4/14
发站内信
发表于:2005/5/23 23:20:00
#8楼
呵呵兄弟们,你们上面说的都没错多少,大电流的的电机除了要考虑它的启动负载外,还要考
虑线路有多长,查一下电线的安全载流量之外,还要 算一下线路的启动压降  


还有上面有一位没算功率因数的
943
虞国平
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/5/21
发站内信
发表于:2005/5/24 12:18:00
#9楼
请教:额定电压12KV,额定电流630A需要多少平方的导电排,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007