现在的调节阀大都安装有阀门定位器,阀门定位器本身的精度在0.5,调节阀的精度在5.0,现在校准调节阀都是与阀门定位器一起联校的,那么精度怎么确定,校准后换算的精度就是调节阀的么
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2014/12/4 19:54:55
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/12/5 8:18:32
#2楼
前辈好!
小区昨天网络坏不能上网,没看到抱歉
改性沥青贮罐液位检测,去年用单法兰做实验效果不错,用了四台在有搅拌机的发育罐上用了一年没有出现过故障
今年厂里报了二十多台用于替换雷达,由于采购原因分匹来的,从四月份开始更换现12台成品罐,10台发育罐,3台沥青原料储罐都用了单法兰,已用了一个生产季效果不错(改性沥青不能久存,现用现生产式的定单生产模式,大部分从每年五月到十一月生产),除刚开始投用有几个零点不准确调整外,几个月没坏过,因此今年三套改性沥青一个仪表工负责都很清闲,所以明年又加大了责任区外加两个罐区,三个装车发货场,两个导热油炉和一个火炬燃烧系统,领导意思不能让人闲着。
由于改性沥青属于多物质混合相溶料,主要沥青加入SBS或橡胶粉,改良剂,相溶液然后升温搅拌,受定单要求性能不同,添加剂的配方量和温度不同,因此密度很难准确,单法兰变送器量程范围从仪表真实性来说并不准确,但这种轻微改变不会造成雷达液位计那种忽上忽下满程零点那种失灵性故障现象,工艺生产储罐需求是一个相对稳定的液位变化检测,至于真值,某一刻罐里液位真实精确到多少毫米到不需要,工艺认可单法兰检测液位,所以仪表的活就少了
遗憾的是替换下的二十多台雷达液体计又安装到原油罐区了,领导意思不能浪费,把先前用的还好的河北珠峰的浮盘码带液位计拆了。虽然原油储罐没有搅拌机,温度也没百十度,但每一个罐都二三十米高,仪表工爬高擦雷达天线日子还是经常发生。
此帖发自论坛APP