 配电装置投运前应测量其对地绝缘,其值不得低于以下规定值:
 架空线:200兆欧;6kV/380V母线:300兆欧;380V电缆:2000兆欧;封闭母线:20兆欧;6kV电缆:2000兆欧;避雷器:2000兆欧;直流母线:10兆欧
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/9 21:05:24
#1楼
说起来,还真不清楚这些;
不知这些数值的来源,是资料还是标准。
3319
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3319
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/9 21:22:11
#2楼
回复 #1楼 mjinbao
安全性评价查评依据
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/9 22:00:08
#3楼
回复 #2楼 zssaqk
谢谢!
是什么行业啊,有这些数据。
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/11/10 20:52:44
#4楼
了解看看,
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/11 14:20:12
#5楼
谢谢楼主,学习了。
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/20 8:55:44
#6楼
运行多长时间需要再次检测?
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/11/20 10:27:47
#7楼
谢谢分享资料
3319
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3319
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/20 10:30:04
#8楼
回复 #6楼 jiaonpeng
没有硬性规定,机组没有异常可以不用管。但停机检修是一定要做绝缘电阻试验的,临时停机开机前也必须摇绝缘。
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/21 8:22:54
#9楼
回复 #8楼 zssaqk
学习了,一直干弱电这块,对强电不熟悉。