您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:21个,阅读:2095 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/11/11 9:19:01
#10楼
学习了
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/12 9:35:13
#11楼
从仪表本身说,两线制的功耗少,而且对于防爆场所是一个好事,因为能耗低防爆性能就好。
对于仪表的测量深度和机理来说,功耗大能够检测的信号级别搞,高功率的同时也是能够检测更细致的参数变化。
28289
guanyumou 版主
文章数:10588
年度积分:267
历史总积分:28289
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/11/12 10:47:00
#12楼
以下是引用jiaonpeng2014/11/12 9:35:13的发言:
从仪表本身说,两线制的功耗少,而且对于防爆场所是一个好事,因为能耗低防爆性能就好。
对于仪表的测量深度和机理来说,功耗大能够检测的信号级别搞,高功率的同时也是能够检测更细致的参数变化。
讲的有道理啊!!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/12 13:42:04
#13楼
楼主讲得非常有道理哦
思想决定高度
1328
1778896916
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1328
注册时间:2015/9/1
发站内信
发表于:2015/11/2 15:43:56
#14楼
板主和11楼的都讲得很好,学习了。
532
atmeter
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:532
注册时间:2016/3/10
发站内信
发表于:2016/3/10 11:35:50
#15楼
回复 #4楼 guanyumou
就是因为要防止干扰,所以才采用4到20mA的输出方式,其中4mA就是用于抵销掉很多信号(暂且这么理解),单纯从好的角度,绝对是推荐4线制.
511
18696679720
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:511
注册时间:2016/11/18
发站内信
发表于:2016/11/18 15:29:52
#16楼
回复 #15楼 atmeter
肯定2线制啊,2线制的好处,楼上的文章已经说得很明显了,其实,现在仪器仪表都在朝2线制发展,但是2线制又有很多限制,比如最基本的供能问题,但是作为变送器来说,现在已经很成熟的产品了,本身耗能也不大,完全不存在2线制的能耗问题
511
7697026
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:511
注册时间:2016/12/19
发站内信
发表于:2016/12/19 9:31:46
#17楼
您好,其实4线和2线在稳定性上并无区别,2线原理是将电源直接串在整个变送器环路中,而4线是有单独的2个电源引脚,2根输出引脚,您可以把2线变送器当作一个可调电阻,采集信号量的改变导致电阻阻值改变从而使环流电流变化,而4线由于输出信号线不需要承载输入供电,所以,相对更好理解些。当然,4线变送器相对于2线变送器对于采集模块的要求也更低些。如果多个2线变送器使用同一个供电进行传入,采集模块如果为非隔离型共地多端采集模块,如果接线不慎或者采集模块非完全隔离(模拟开关方案的采集模块)导致采集模块烧毁通道的问题。如果您需要对变送器信号进行采集,可以考虑选择我司研发的UL10AI-PRO模拟量采集模块,标准MODBUS-RTU通讯,如不熟悉通讯调试。我司技术支持可为您完成相关通讯程序的编写。产品支持试用,试用不满意可无条件退款。
附件 UL10AIPRO产品广告.jpg

附件 V4产品板子.jpg
[此贴子已经被作者于2016/12/19 9:32:37编辑过]
4228
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
年度积分:50
历史总积分:4228
注册时间:2015/11/19
发站内信
发表于:2016/12/19 10:05:28
#18楼
学习了
565
1831853712
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:565
注册时间:2017/1/15
发站内信
发表于:2017/1/15 15:40:16
#19楼
简单的来说,对于功率比较小的场合,用2线制比较好,大功率的还是用四线制的吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007