您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:797 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

三相平衡问题

12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/9 20:43:10
#10楼
要找出电流偏大的原因才能下结论。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/10 8:52:36
#11楼
    160kw的空压机?
    至少用数字表或用电桥测量下电机的绕组看偏差多少。
    在电缆厂上班时,接触过,绕组不平衡,偏差的电流比你这个情况还要严重一点,两两之间电流最小差4安,最大的差20安。用户怀疑我们电缆有问题,电缆是每相下3根95平方的电缆并联使用。
758
yaojie1980
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:758
注册时间:2014/11/10
发站内信
发表于:2014/11/10 12:06:11
#12楼
我觉得问题应该不是很大
636
583524962
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:636
注册时间:2014/11/10
发站内信
发表于:2014/11/10 16:50:57
#13楼
160KW的电机相间差16A不算大,应该是没有达到保护的定值,所以保护不动作,你可以查看一下设定的是多少
20082
honghaii
文章数:7989
年度积分:445
历史总积分:20082
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/11/10 19:38:03
#14楼
看看有没单相设备在B相上,我们公司3相也差,但是算上挂着的单相电流就差不太多。
3369
zssaqk
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:3369
注册时间:2014/1/8
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/11/10 20:07:50
#15楼
    b相电流比s相大16a,是用钳表现场测得,还是监视盘上看到的?要排除表不准或者测量不到位的原因。如果测量没问题,有可能B相负荷接带较重,如果装了电动机综合保护器,应该会有所反应。
1015
lxg137
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2007/9/9
发站内信
发表于:2014/11/15 18:34:11
#16楼
160KW的电机额定电流280-320A误差14-32A正常。
此帖发自手机工控论坛
9317
307761787
文章数:618
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/3/25
发站内信
发表于:2014/11/15 20:43:54
#17楼
电机不是过热,应该没事.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2014/11/15 22:14:39
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/11/16 8:54:00
#19楼
18楼为完全复制5楼内容,无须保留。
该用户,有多次类似情况;且,以前曾不止一次提示。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007