您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:9个,阅读:643 [上一页] [1] [下一页]
1477
56379644
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1477
注册时间:2014/8/9
发站内信
发表于:2014/11/8 17:32:55
#0楼
污水提升泵用三菱FX-2NPLC与压力变送器控制它的自动开停,现在是变频器启动后,PLC的输出Y0,Y1闪动,且触屏的水位显示乱跳,怀疑是变频器的干扰。单位施工时,把变送器的传输线和变送器(4--20ma)的线穿在一起了。试去掉电机线,启动变频器后PLC输出显示不再乱跳。水位显示也正常了。此时接任意一条电机线在变频器的输出端,立即开始干扰PLC,及水位显示。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/9 8:25:11
#1楼
    变频器的输出接电抗器。
86078
ZCMY 版主
文章数:47535
年度积分:597
历史总积分:86078
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/11/9 10:20:11
#2楼
呵呵;变频器输出线与信号线穿在一起,不干扰就不正常了;
6225
wangri
文章数:389
年度积分:58
历史总积分:6225
注册时间:2009/2/6
发站内信
发表于:2014/11/9 10:22:49
#3楼
重新布线。
此帖发自手机工控论坛
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/11/9 10:26:31
#4楼
重新走线,信号线远离动力线,这是从根本上减少干扰的方法,至于隔离端子等等只能消除微弱的干扰,这种长久的强烈干扰极可能损坏隔离端子之类的仪表。
19779
1053370790
文章数:4441
年度积分:489
历史总积分:19779
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/11/9 10:31:16
#5楼
变送器的线重新拉一条。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/9 10:59:41
#6楼
以下是引用ZCMY2014/11/9 10:20:11的发言:
呵呵;变频器输出线与信号线穿在一起,不干扰就不正常了;
就是啊。
1477
56379644
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1477
注册时间:2014/8/9
发站内信
发表于:2014/11/18 9:59:15
#7楼
问题是我重新拉了一条临时线,用的是闭路电视用的屏蔽线。也不行。同两根芯线传输,屏蔽层接变送器外壳。也不行,那位师傅搞过类似的,请指教!谢谢
1477
56379644
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1477
注册时间:2014/8/9
发站内信
发表于:2014/11/25 14:37:32
#8楼
回帖,现在已经搞好了,还是线路干扰,谢谢!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/25 15:57:54
#9楼
要分开单独放管。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006