发表于:2014/11/6 11:35:32
#0楼
西门子S7-400CPU用Profibus总线连接了4台丹佛斯变频器,在调试时,按照常规将第一个DP接头电阻开关拨到ON,将最后一个也拨到ON,其他拨到OFF,结果通讯始终无法完成。后来将第一个DP接头的电阻值拨到OFF,结果中间3个能完成通讯,最后一个无法完成通讯。后来又把最后一个DP接头也拨到OFF,才完成了通讯。但最后一个变频器断电后,整个线路则无法通讯。经过很多很多次的试验,最后将最后一个DP接头和第一个变频器DP接头,S7-400CPU的DP接头拨到ON,其他拨到OFF,则无论那一台变频器断电都不会影响整体通讯。
请哪位大哥能帮我分析一下,到底是什么情况。谢谢
请哪位大哥能帮我分析一下,到底是什么情况。谢谢