发表于:2014/11/5 18:04:14
#0楼
今天领导开会说最近要严查现场的A类仪表的完好度和规范性,要求仪表人员严格管理现场仪表。
作为A级仪表最多的可燃气体报警器也是检查重点,有的报警器现场带有闪光报警灯,当可燃气体泄漏大气浓度达到报警上限时要求现场的声光报警要起到作用,而很多可燃气体报警器由于常常误报,很多把现场的声光报警电源拆掉,这次也是检查重点。
于是大家到现场查看这些声光报警器是否接线良好,在拆卸可燃气体报警器的内部线路板查看后,安装恢复原样,原本显示可燃气体浓度为零的数值,却又很多跳变为5%以上甚至达到20多,而且几分钟之后也不便、
原本好的报警器检查一遍却变坏了,没办法拿着螺丝刀敲击检测探头,多敲几下竟然好了。
不知这是什么原因。
