交流电机电压

1267
rocjyp
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2005/3/9
发站内信
发表于:2014/11/4 20:29:58
#0楼
求高手。星形接法三相交流电机,为什么两项间电压为170伏。每项对地都是380伏呢???
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/11/4 20:57:00
#1楼
这电机能正常吗?  电机外壳敢用手摸吗?变频器的?表坏了吧,来张图学习学习呗。。。
19664
fuhuafeng72
文章数:5597
年度积分:102
历史总积分:19664
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2014/11/4 21:36:26
#2楼
电机正常的话,两相间380,170V估计有断相,加上线圈压降
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/11/5 8:09:28
#3楼
不正常,找出原因
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/11/5 9:17:42
#4楼
  先检测电源看。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/5 9:33:43
#5楼
电机线有没有接错了,相电压怎量出380V?是表坏了,还是表档位测到直流档上了?换一支表测一下。也可先测一下照明插座的电压是多少,比较一下表有没有问题
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/11/5 9:59:13
#6楼
有虚接吧,两相380呀,对地应该220!
做什么事贵在坚持!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/5 10:09:40
#7楼
这个电压肯定电机有问题啊。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/11/5 10:36:57
#8楼
不接电机的话,电压怎样。
此帖发自手机工控论坛
632
欲之蝶恋
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:632
注册时间:2014/6/4
发站内信
发表于:2014/11/5 10:41:09
#9楼
缺相了,上次我碰到了同样的问题,我的是接触器烧一个触点,你可以看看哪项出来跟N没有电压