您现在所在的是:

变频器维修

回帖:22个,阅读:2321 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5182
中山宇丰
文章数:519
年度积分:50
历史总积分:5182
注册时间:2011/11/20
发站内信
发表于:2014/11/4 11:04:41
#0楼
附件 安川全图.jpg

附件 铜箔掉.jpg
上图为不专业的人拆模块,铜箔受损,板严重受伤。

附件 放大.jpg
上图为最后修复,惨不忍睹了

维修也是一种挑战
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/4 11:12:38
#1楼
修复就好。
5182
中山宇丰
文章数:519
年度积分:50
历史总积分:5182
注册时间:2011/11/20
发站内信
发表于:2014/11/4 11:22:02
#2楼
   这台机送来时,最少被修三次。测量模块炸了,板有些残旧本想不修换个驱动板较为保险的,谁知一找才发现220V的驱动板又贵又少不好找。
   拆掉模块,维修驱动部份,测量合格购买模块,本想这个维修费进袋那是板上钉钉的。一装机发现开始运行没事,不定期地报SC短路。按以往经验,929有时出现隐性故障会有此现象,于是一个个屏蔽报警来测试,这时怪事又来了,只要任一个929不屏蔽都会报SC,必须同时屏蔽三个929方能运行。这几天好些机要修不好搞的扔一边了,断断续续的几天过去了也没有最后查出故障点。
   今天再次梳理了下现象,总感觉出现这情况故障一定在三个929的公共部份!公共部份有二个地方一个是电源,一个是输入端有个怪异的三极管控制。电源检测时发现没有负压,明明装模块前是有的哦。由于模块扣着也不知什么地方断线了,于是顺着原理分析连通二线,终于解决了问题。
   这个断线完全是之前拆模块的人弄坏了PCB板。忍不住内心的兴奋发了一帖
维修也是一种挑战
29097
秀空
文章数:13498
年度积分:589
历史总积分:29097
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/11/4 12:03:49
#3楼
高手.
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/11/4 12:39:36
#4楼
模块引脚上黑色的是什么呀
1063
苏州三菱经销
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2014/11/4 12:41:06
#5楼
呵呵,路过一下。
5182
中山宇丰
文章数:519
年度积分:50
历史总积分:5182
注册时间:2011/11/20
发站内信
发表于:2014/11/4 12:45:42
#6楼
以下是引用kazefsh2014/11/4 12:39:36的发言:
模块引脚上黑色的是什么呀
板残了,加的一层电子胶提高绝缘吧
维修也是一种挑战
5182
中山宇丰
文章数:519
年度积分:50
历史总积分:5182
注册时间:2011/11/20
发站内信
发表于:2014/11/4 12:47:01
#7楼
以下是引用秀空2014/11/4 12:03:49的发言:
高手.
这个不是高手,谁都能连这几条线,只是有时查过好的后又变成坏的,难于发现判断。
维修也是一种挑战
19833
1053370790
文章数:4444
年度积分:543
历史总积分:19833
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/11/4 13:04:05
#8楼
往往测量过后一般不会去查测量过的地方。
28817
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:708
历史总积分:28817
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/4 16:49:10
#9楼
忍不住内心的兴奋发了一帖  谢谢楼主的兴奋啊