发表于:2014/10/31 7:03:12
#0楼
有个网友问:
最近有个客户的项目 要 S7-300 CPU集成的DP口走S7通信,可是我查的资料上写的S7-300 CPU集成的DP口不支持S7双向通信,CP 342-5 可以,但是客户又不想再加硬件了, 不知道最新版的S7-300 CPU集成的DP口是否支持S7双向通信 。
下面是我的回帖:
所有带PN接口的300 CPU都支持S7双向通信,我仿真都成功了。
能在NetPro中组态连接就能通信。
S7的双向通信和双边通信是两个概念,其实单向的S7通信也能实现双工通信(通信的双方都能发送和接收数据)。所以没有必要追求双向S7通信。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
