您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:771 [上一页] [1] [下一页]
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/10/29 21:41:15
#0楼
厂里用了多套西门子300PLC,大部分的控制柜都正常,很少出现烧模块的现象,但有三套间歇性生产设备的PLC300常常出现模块通道被烧,甚至整块卡件所有通路都损坏的现象,其主要是电流输入模块,位置不固定,不是什么原因,是卡件的问题还是现场的电磁干扰,现场的信号直接进卡件,没有隔离端子安全栅之类。
2130
719176778
文章数:804
年度积分:50
历史总积分:2130
注册时间:2014/4/30
发站内信
发表于:2014/10/29 22:44:47
#1楼
不是自带光电隔离的麽,一般不加隔离栅的话,特别注意现场接线,检查下就地。看是不是跟强电离得近
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/29 23:27:30
#2楼
看起来得加隔离端子和安全栅了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002