您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:12个,阅读:2534 [上一页] [1] [2] [下一页]
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/10/29 21:18:53
#0楼
厂里一套加氢脱酸设备,由于是高压危险生产工艺,因此液位测量使用了多种型号仪表多套检测方案,一个液位指标至少四台仪表,作为三取二连锁和一套控制检测方案,其中很多液位检测用的是导播雷达,现场使用中常常出现雷达液位计失灵现象,就是有的画直线,有的大幅度跳变,现场由于雷达液位计检测管中的介质含有高浓度H2S,现场维修排污都很小心也很头疼,能不排污的就不排污了,经过一年多的故障处理摸索出一个经验:显示失灵的导播雷达断电重启后大部分就会回复正常。
偶的疑问,为什么失灵的导播雷达液位计,断电重启就回复正常了呢?
故障原因是什么?
断电后故障就能够自动消失么?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2014/10/29 21:39:38
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2014/10/29 21:54:21
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/29 23:31:38
#3楼
上电时复位,从新运行就好说明是假死机。
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/10/30 7:15:24
#4楼
如果是死机的化,其液面应该保持不变,但有的时候这型号的导播雷达信号是变化的,只不过是不规则的跳变,在与调节阀构成回路时,调节阀在全开时变化显著,而在关闭其却不变化,好多次都是怀疑调节阀的问题,但现场查看调节阀动作良好,而导播雷达断电重启后就正常。
21391
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/30 8:55:26
#5楼
断电重启后正常,说明问题没找出啊。
12339
jiaonpeng
文章数:6055
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/10/30 9:13:29
#6楼
回复 #5楼 fywsch
只为排除故障,自己的工作时间内不出问题就行,哪管从根上解决掉呢。
21391
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/30 11:29:34
#7楼
回复 #6楼 jiaonpeng
也对,拿多少钱干多少事。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2014/10/31 20:21:49
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2014/10/31 20:41:19
#9楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003