发表于:2014/10/29 21:18:53
#0楼
厂里一套加氢脱酸设备,由于是高压危险生产工艺,因此液位测量使用了多种型号仪表多套检测方案,一个液位指标至少四台仪表,作为三取二连锁和一套控制检测方案,其中很多液位检测用的是导播雷达,现场使用中常常出现雷达液位计失灵现象,就是有的画直线,有的大幅度跳变,现场由于雷达液位计检测管中的介质含有高浓度H2S,现场维修排污都很小心也很头疼,能不排污的就不排污了,经过一年多的故障处理摸索出一个经验:显示失灵的导播雷达断电重启后大部分就会回复正常。
偶的疑问,为什么失灵的导播雷达液位计,断电重启就回复正常了呢?
故障原因是什么?
断电后故障就能够自动消失么?
偶的疑问,为什么失灵的导播雷达液位计,断电重启就回复正常了呢?
故障原因是什么?
断电后故障就能够自动消失么?